心夢無痕 2018-04-25 16:26:47 | 江蘇省 土建 | 759查看 3回答
窗下構造柱鋼筋設置問題
一層室內結構標高-0.1m,窗洞底標高0.3,所以構造柱只有40公分,可是軟件默認本層露出長度50公分,這樣就顯示直段是負10公分,這樣的構造柱鋼筋該如何設置?
補充問題:改成縱筋錨固也不行
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該將插筋構造更改為“縱筋錨固”,注意框選所有構造柱,右鍵,點構件屬性編輯器,將插筋構造更改為“縱筋錨固”,確定,再計算。
2018-04-25 16:40:20
-
構建屬性 計算設置里可以改
2018-04-25 16:28:07
-
點擊當前構造柱,在屬性里面選擇縱筋錨固
2018-04-25 16:34:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看