  • 關于室外管網計算挖溝槽土方深度需不需扣除道路層厚度

    問題:室外管網地下需挖溝槽土方埋管道,因為圖紙只給了個設計地面標高還有管內底標高,相減后得出管道埋深,上部需做道路,道路層厚度有0.74m,請問算挖溝槽土方深度的時候,是否需要扣除道路層厚度0.74m,因為是新建的工程,不是拆除維修工程,還是在回填土的時候實際回填深度扣除0.74m,因為沒有原始地面標高,無法知道他的原始地面有多高。我是咨詢單位做預算的。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:上部0.74計算了,就不能再在管道中計算。

    2018-04-27 12:35:39 

  • 挖溝槽土方時不扣除道路層厚度,計算回填土時需扣除道路層厚度

    2018-04-27 13:05:47 

  • 你好,你這個問題很典型,大家經常會有這個困惑,我來解答吧:你要想算準確,是必須知道當前現有地坪標高是多高的,而且施工單位在進場的時候也是一定會測量現有地坪標高,因為只有知道了現在的標高,才知道需要實際往下挖多深,通常情況下因為室外有道路基層和面層,新建工程在第一次回填土方時是不會直接回填到位的,而是會把道路做法的厚度預留出來,等室外管線敷設完成后再平整場地,做硬化。因此在計算溝槽土方量時,首先最起碼要扣除室外地平標高和道路厚度的高差,甚至為了防止回填過高,隨后加上道路做法會超標高,當前回填預留比理論的預留厚度還要大,然后此高差到管底標高差就是挖深,回填也肯定是回填到當前標高。你現在不知道現有標高,就不可能算準確。