28****@qq.com 2018-04-27 14:21:43 | 河北省 安裝 | 858查看 1回答
獨立基礎
你好 工程是獨立基礎 防雷接地說明利用柱子鋼筋做接地體 并用鍍鋅扁鋼連接焊通 那么接地這塊都需要算哪幾項 接地極還用算嗎 怎么去算量 謝謝
補充問題:那么就是說只用計算鍍鋅扁鋼的長度就可以了 不用再計算接地極這項了是嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地極不用了,但還要有鍍鋅扁鐵做接地母線連接獨立基礎的鋼筋,焊接可靠做接地體的。
2018-04-27 14:32:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看