  • 算量問題3

    你修改了標高。圖形算量還是影響裝修工程量的,其實影響的工程量是墻面的工程量,你如果用建筑標高,其實還是不對的,應該是把板厚加高一個建筑標高,墻面的工程量才是對的,所以用建筑標高和結構標高其實都不準,所以就用簡單的結構標高是簡單的辦法。
    其實這個過梁很容易判斷,你只要按建筑的離地高度定義好之后,看到如果窗口上剩一條,那個就是建筑和結構的高差,那個位置不定義過梁就行了
    這些是我自己的經驗,你如果不認可,愿意改為建筑標高也是可以的,但是你改建筑標高,板底的標高你是不是跟隨改呢?

    老師,謝謝您的解答,但是您說的還是有點兒模糊不太明白,您舉個例子說下吧,謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我的意思是說,結構標高和建筑標高其實差的就是建筑地面的厚度,比如你結構首層標高是-0.1,建筑首層標高肯定是0.00,差的這個0.1就是地面的厚度,二層三層也一樣,比如建筑標高是2.9,結構標高是3,那么差的0.1是地面比如細石砼、地磚的厚度,加在一起是0.1厚,那么其實首層板底的標高建筑和結構都是一致的,比如你首層頂板結構頂標高是2.9,建筑頂標高是3.0,那么首層頂板假如厚是0.1,那么首層頂板的底標高就是2.8,這2.8不論是在結構和建筑里標高都是不變的,這樣說你明白嗎?所以如果你不改板厚,而直接改成建筑標高,那板底標高就錯了,其實想要弄的標高完全正確,要把板厚改成200,這樣標高就都對了,但是板的砼量就錯了,所以一般都直接用結構標高直接計算了
    不知道這樣說你明白了沒有

    2018-05-01 20:58:22 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題