  • 電氣工程中步梯間的上下層如何算管線

    1:標準層電照平面圖樓梯口的藍色箭頭指向二樓。可是這個管線是怎樣用軟件算的就不是很明白了。
    2:我知道電氣最好不設標準層來計算工程量。 圖1是首層電照圖,圖2是二層電照圖,如果這個工程是七層的話, 二層到七層都類似于圖二這種小改動,或者說是區別的話,該怎樣計算工程量呢。如果按照首層為標準層相乘的話。工程量會不會重復呢。
    3:在系統圖里沒有找到各個配電箱的尺寸,(圖三)而且在讀配電箱系統圖的時候框選管線也不會在表內生成,這種該怎樣解決呢,目前我是根據系統圖的管線規格手動新建的,但我知道正常是不會這樣做的
    新手小白,請老師教我。蟹蟹老師
    標準層電氣工程答疑解惑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、可以布置立管
    2、像這種情況的話可以把所有樓層的平面圖統一放到一層來算,該補立管的布置立管,這樣要快,要簡單點
    3、配電箱的具體尺寸是有配電箱廠家根據里面的電氣元件布置,調整后得出的,每家給的尺寸都不一樣,所有配電箱的話可以統一成1.5的樣子,大小差不了多少。對應讀取配電箱系統圖的話,不復雜的話我一般都是手輸入,回路分的太細工作量也會增加。