13141516689 2018-05-11 00:05:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2940查看 2回答
請問剪力墻水平筋端部90°彎折勾住對邊豎筋代替暗柱箍筋怎么操作,間隔代替呢
軟件的節點設置23節點2雖然可以讓水平筋伸到端部彎折,可是不能勾住對邊縱筋啊?而且我這圖紙設計的是水平間隔代替箍筋,一根伸到角筋內彎10d一根伸到角筋外彎90°勾對邊角筋?墻水平筋和箍筋設雙倍間距可以嘛?謝謝
補充問題:我采用的剪力墻節點設置23條節點2,水平筋勾住角筋后彎折還是水平筋做成開口箍樣式都無法輸入啊。前種做法應是彎折bw+10*d-2倍保護層,后一種做法應是彎折bw/2-保護層 軟件都不支持這種輸入啊。這都是綠字,保護層不一樣,水平筋直徑不一樣手工計算了輸入也不行。請問這個怎么解決啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:軟件里可以把勾住對邊豎向筋的彎折長度加到10D里去就可以了。目的是長度不少算就行。墻水平筋和箍筋設雙倍間距可以嘛?可以的
2018-05-11 07:16:02
-
請問剪力墻水平筋端部90°彎折勾住對邊豎筋代替暗柱箍筋怎么操作,間隔代替呢先按正確的節點進行設置,然后對不符合你要求的,在編輯鋼筋中修改再鎖定來處理。墻水平筋和箍筋設雙倍間距是可以的。(鋼筋抽樣軟件中,只要能正確算出量,不少算就可以了,至于實際樣式可以不和設計一樣,在實際施工下料時,再按設計的樣式去做)
2018-05-11 07:33:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看