  • 人防擋土墻垂直筋

    各位老師,剪力墻的垂直筋如果整個樓貫通布置,它的鋼筋直徑應該是越來越小啊,但是現在這個圖紙的基礎頂面,也就是嵌固部位往上,墻體垂直筋的直徑是越來越大,這種設計是什么意思?難道是圖紙設計錯誤嗎?
    貫通布置嵌固部位

    補充問題:老師,我的理解著是這樣的:在H/3范圍內,墻體外側垂直筋是2B,H/3以上的外側垂直筋是2,我這樣理解對嗎
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 2b鋼筋在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯,也叫插筋或加強鋼筋。


    答疑解惑

    2018-05-11 21:17:17 

  • 在H/3范圍內,墻體外側垂直筋是2B,H/3以上的外側垂直筋是2,我這樣理解對嗎?
    你好:錯誤的,2#、2B#都 是從基礎底部上來的,2B豎筋的頂是在H/3處結束了。2#是一直到樓層頂?/span>