137****1319 2018-05-13 15:15:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 3回答
梁鋼筋輸入
L為冷軋鋼筋
補充問題:但是在鋼筋軟件里面梁的上部鋼筋如圖片那樣,不能輸入
補充問題:集中標注輸入2L22無效,如果輸入2C22+2L12或是2E22+2L12都可以,2L22就是沒辦法輸入
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:因為冷軋帶肋鋼筋的直徑最大是12mm,不可能有直徑22mm的冷軋帶肋鋼筋,所以軟件輸入不了,應該是HRB550鋼筋,應該使用“EE”輸入。
2018-05-13 21:11:12
-
是的,就是冷軋鋼筋,代碼L
2018-05-13 15:17:08
-
后面“+(2L12)”在原位標注識別相應跨中輸入
2018-05-13 15:27:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看