女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻水平筋與暗柱箍筋交錯布置問題

    剪力墻的水平筋是c8@200,暗柱大樣的箍筋有C8@100,c8@200兩種。我是這樣想的,YBZ1  X方向箍筋按照C8@100布置,與剪力墻水平筋交錯布置的地方,大樣中的箍筋按照C8@200布置,然后再在其他鋼筋中布置2C8@200,不知道這樣做對不對?GBZ1這種箍筋間距與剪力墻水平鋼筋一致,不清楚怎么布置好?正確的做法是怎樣的呢?還請各位老師詳細解答(好像沒有追問這個功能了),謝謝?。。?/span> 其他鋼筋YBZ答疑解惑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2018-05-17 10:26:59 

  • 隔一布一這樣來的 ,

    2018-05-17 10:16:05 

  • YBZ1 箍筋是a8-100 然后與墻交替布置那邊的箍筋 就是a8-200 因為墻里面的鋼筋已經在墻里面了 所以只需要輸剩下的 同樣的GBZ1 與墻交替的部分那根就是a8-400

    2018-05-17 10:18:55 

  • 不需要按你那種方法布置。就分別按剪力墻,暗柱信息分別輸入即可

    2018-05-17 10:19:05 

  • 暗柱和剪力墻正常繪制(剪力墻伸入到暗柱里面),暗柱擴展區的鋼筋單獨處理,處理方法如下:
    1、剪力墻水平筋正常伸入暗柱擴展區,不需要處理
    2、剪力墻伸入暗柱部分的拉筋需要在其他鋼筋里面單獨輸入
    暗柱的箍筋間距都按照200來處理

    如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
    (專家不要亂說哦)

    2018-05-17 10:45:11 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!