152****7309 2018-05-18 16:24:28 | 廣東省 土建 | 623查看 1回答
關于模板超高工程量的問題
請教,工程為一棟2層樓的房屋,兩邊部分低中間部分高,房屋成凸字型,兩邊部分有樓板兩邊層高為4.5m,中間部分為架空層無樓板,直接從一層到最頂的屋?,屋面高度?0m。請問,中間部分的超高模板應該是10m頂板高度減去3.9m,那中間部分與兩邊部分相交柱部分到底是并入兩邊的4.5m超高計算,還是并入中間架空層的10m超高計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
遇到高低跨樓層,原則是就高不就低,兩邊相交的柱并入中間跨計算。
2018-05-18 16:50:38
-
算模板工程量的時候是10.54還是(10.54+2.5)?這個超高部分的工程量要不要算進去,如果不要算進去,那這個2.5有什么用呢
-
1.梁的模板工程量怎么計算,超高模板又怎么計算2.板的超高模板工程量怎么計算別說問題太簡單啊,廣東地區的,請大神仔細說明謝謝
-
各位老師好:廣東18定額,柱高度21.7m,套柱定額時圖一兩個定額合適嗎?支模高度超過20-30m,每增加1m是填108.6㎡,還是填248.01㎡?另超高定額子目需要乘2嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看