諾言 2018-05-21 14:52:40 | 河北省 安裝 | 3008查看 7回答
電井內橋架敷設電纜,套定額時是套電力電纜敷設還是套沿垂主通道敷設呢?高度是35米以內
大師們!電井內橋架敷設電纜,套定額時是套電力電纜敷設還是套沿垂主通道敷設呢?高度是35米以內
補充問題:橋架內設防火隔板,需要單獨計算工程量嗎?
補充問題:多謝你們及時的回答我的問題,這個我用的還不是很熟,就會向你們提問問題,我如何才能讓采納你們呢?不是我不滿意,而是我不知道怎么采納,有時候采納上,也是瞎貓碰見死耗子了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電井內橋架敷設電纜,套定額時是套電力電纜沿橋架敷設子目。橋架內設防火隔板,是需要單獨計算工程量的,套防火堵洞 管井、 橋架子目
2018-05-21 15:07:25
-
套沿垂主通道敷設
2018-05-21 14:54:36
-
橋架內設防火隔板,需要單獨計算工程量嗎?
2018-05-21 14:58:16
-
橋架內設防火隔板,需要單獨計算工程量嗎? 需要單獨計算,套定額防火堵洞定額
2018-05-21 15:08:43
-
哪有什么大師???回答的問題都不能讓你滿意一個滿意的答案都沒有,哈哈
2018-05-21 15:11:24
-
橋架內設防火隔板。不需要單獨計算,此部分含在橋架的主材內。
2018-05-21 15:12:05
-
2018-05-21 21:27:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看