太陽雨 2018-05-24 18:30:06 | 河南省 安裝 | 3091查看 4回答
防火門監控系統的問題
在防火門安裝系統中,電源線和信號線走頂板敷設,第一:在防火門位置從頂板下來的時間在頂板設一接線盒?第二:如圖所示的位置為什么要設一接線盒?電源線和信號線不能直接接到閉門器上?如圖2,門磁開關需要接一根信號線,這個信號線是從頂板單獨走一根還是跟閉門器下來的線管引過來?麻煩知道現場施工的解釋下謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.頂板的線盒是要設置一個接線的過線盒,分到墻上的線盒,有一種施工也不需要設置,就是采用多立管,墻上的線盒就做過線盒2.墻上安裝的線盒是為了靠近閉門器,信號線和電源線直接從線盒那兒配管到閉門器門磁開關的線是單獨從門磁開關的上方配管下來,配管正對著門磁開關接線的地方(不用安裝線盒,安裝后反而不好覆蓋)。門磁開關的信號線不會從閉門器那兒過來,因為有電動閉門器的防火門就不用設置門磁開關了。
2018-05-24 20:08:35
-
第二:如圖所示的位置為什么要設一接線盒?電源線和信號線不能直接接到閉門器上?因為閉門器在土建安裝完成后才進行安裝,需要設置一個接線盒方便閉門器的接線;
2018-05-24 18:51:37
-
在防火門安裝系統中,電源線和信號線走頂板敷設,第一:在防火門位置從頂板下來的時間在頂板設一接線盒?【是的,分線用】第二:如圖所示的位置為什么要設一接線盒?【分線用,接閉門器】電源線和信號線不能直接接到閉門器上?【沒有這么干的,都是留盒,接設備,就想風盤接線,也是如此】如圖2,門磁開關需要接一根信號線,這個信號線是從頂板單獨走一根還是跟閉門器下來的線管引過來?【單獨引一根,接門磁開關】
2018-05-24 20:06:01
-
設置這個接線盒的作用就是相當于消防栓報警按鈕的底盒,該底盒后再通過金屬軟管接到閉門器的;門磁開關線只是反饋信號,可以按圖紙沿頂板走,但是實際上基本都是接線盒分支出來就可以
2020-09-24 20:56:25
-
防火門監控系統問題?
請教各位老師,防火門監控系統針對的是常閉式防火門還是常開式防火門?
-
圖紙上的防火門防火門監控系統圖問題
防火門監控線從消防控制室到主樓的線是走橋架還是走線管? 系統圖上標的是ZN-RVS-2*2.5 SC20,走管嗎?
-
防火門監控系統部件問題?
請教各位老師,防火門監控系統中,閉門器、電磁釋放器、門磁開關、之間是什么關系?
-
請教各位老師,消防專業中防火門監控系統需要計算那些工程量?