  • 配電箱上出線還是下出線?

    從一層的總配電箱引出兩條回路分別給一、二層配電箱供電(此2路回路電纜敷設方式均為地面敷設),請問1.給一層配電箱的回路是從總配電箱下出線走地面,再上返至配電箱??2.給二層的配電箱的電源,電纜走向是如何的?總箱出來上出線至二層地面,然后上返至二層箱子嗎?3.圖紙沒有說明如何確定箱子是上出線還是下出線?同一個配電箱是不是只能一種出線方式?麻煩前輩們解答一下,很是迷惑。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 如果總配電箱是落地安裝,而且電纜是走管的話。按下出線是有可能的。敷設方式

    2018-05-25 14:32:13 

  • 1.給一層配電箱的回路是從總配電箱下出線走地面,再上返至配電箱??     是的
    2.給二層的配電箱的電源,電纜走向是如何的?總箱出來上出線至二層地面,然后上返至二層箱子嗎?    上面附圖
    3.圖紙沒有說明如何確定箱子是上出線還是下出線?   根據系統圖管線的敷設方式 CC上進線,F(xiàn)C下進線
    同一個配電箱是不是只能一種出線方式?  不一定,上下都會出現


    2018-05-25 14:34:00 

  • 一般配電箱都是下進線。同樣此配電箱也應該是下進線。上進線容易掉進灰塵雜物,影響設備 的安全運行。