太陽雨 2018-05-25 20:31:42 | 河南省 安裝 | 6807查看 2回答
防火門監控系統詳解
如截圖,第一:防火門監控器在消防控制室,消防電源220V是不是從配電箱引來?CRT和報警控制器是不是只接信號線?圖中沒標注什么線?一般用什么線?第二:從系統圖中看出,從防火門監控器出來三根線,一個M1單獨穿管接門磁開關?M2穿信號線和電源線共管接閉門器?第三:平面圖中為什么只顯現門磁開關和M1線?不顯示閉門器和M2,標注錯誤?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如截圖,第一:防火門監控器在消防控制室,消防電源220V是不是從配電箱引來?【來源于消防j專用配電箱,查消防有關配電系統圖】CRT和報警控制器是不是只接信號線?【是的?!繄D中沒標注什么線?【查一下消防報警系統圖】一般用什么線?【應該還是2*1.5的軟芯導線】第二:從系統圖中看出,從防火門監控器出來三根線,一個M1單獨穿管接門磁開關?【M1是信號線,門磁是帶通信功能的】M2穿信號線和電源線共管接閉門器?【是的】第三:平面圖中為什么只顯現門磁開關和M1線?不顯示閉門器和M2,標注錯【有點矛盾,第二張截圖說的很清楚了,M1與DY電源線共管的?!?/span>
2018-05-25 20:59:21
-
1.安裝在消控控制中心,220V電源從消防控制室內的相關配電箱引來,和CRT的連接線是報警系統廠家最后來聯通的,具體不知道,好像是三芯的屏蔽線。2.M1是信號線,只有門磁開關的地方單獨引線,有電源線一塊的就用M2,在M1的基礎上多了電源線,但是防火門大樣圖門磁開關顯示的是M-2,此處是有沖突的,但總系統圖中防火門控制器只有M1出來也不行,只有M2出來才對
2018-05-25 22:43:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看