太陽雨 2018-05-25 21:36:26 | 河南省 安裝 | 1832查看 2回答
電氣火災監控系統
如圖,第一:探測器安裝在什么位置?第二:配電柜系統圖中,紅色標注的位置表示什么意思?第三:探測器都監控什么配電箱?第四:系統圖左上角的M不是模塊箱么?從控制器接信號箱和電源線過去,二次線路由專業廠家細化是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖,第一:探測器安裝在什么位置?【配電箱或配電柜內】第二:配電柜系統圖中,紅色標注的位置表示什么意思?【是感應裝置,監視電流電壓的】第三:探測器都監控什么配電箱?【按設計計算即可】第四:系統圖左上角的M不是模塊箱么?【是模塊】從控制器接信號箱和電源線過去,二次線路由專業廠家細化是什么意思【意思是配電框的消防控制需要配電柜生產廠家方案】
2018-05-25 21:59:47
-
1安裝在配電箱內,如圖所示,雙絞線連接的那一部分2.表示的是電氣監控系統的線合并后到主機,此圖表示監測總配電柜的進線漏電情況,以及各出線回路的漏電情況。3.主要監控非消防有關的配電箱,電表箱、公共照明箱4.M表示的應該是非消切的模塊,聯動時切斷非消防電源。二次線路均由配電箱廠家在配電箱內布置,達到設計需要的效果
2018-05-25 22:28:53