  • 主次梁相交節點,加箍筋問題

    說明里,主次梁相交節點均在主梁上次梁兩側各附加3Ad箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋。

    這句話是說,所有的主次梁相交都需要在次梁加箍筋嗎,兩側的話是6Ad嗎

    次梁與次梁就不用了嗎


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是的,所有的主次梁相交處都加附加箍筋,兩側共6根,在計算設置中設置數量即可。次梁和次梁是沒有的。

    2018-05-26 09:43:21 

  • 你好:所有的主次梁相交都需要在次梁二側面加箍筋【附加箍筋是加在主梁上面的】,輸入6【不能輸入6a,軟件默認輸入6計算箍筋的直徑同主梁】,次梁一般是不用附加的。

    2018-05-26 09:46:30 

  •     主次梁相交處都加附加箍筋 在軟件可以設置 自動生成

    2018-05-26 09:46:42 

  • 你好 兩側各3根 共6根

    2018-05-26 10:28:59 