45****@qq.com 2018-05-27 17:55:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 8180查看 2回答
廣聯達土建算量樓地面防水問題
請問繪圖應是否該:
1.衛生間直接在樓地面設置勾選是否防水“是”,廚房同理。
2.定義立面高度為300,后面套價的時候套C20細石混凝土翻邊。3.在“計算設置”中設置水平的防水為300.問:
1.衛生間上翻梁底,廚房翻500該怎么處理呢?
2.門洞處延伸300是否是在“計算設置”中修改?
謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.衛生間直接在樓地面設置勾選是否防水“是”,廚房同理?!臼堑?。】
2.定義立面高度為300,【廚房是300,衛生間是到梁底,布置后要修改翻邊高度】后面套價的時候套C20細石混凝土翻邊?!具@個用圈梁定義布置】3.在“計算設置”中設置水平的防水為300.【是立面防水邊300】問:
1.衛生間上翻梁底,廚房翻500該怎么處理呢?【布置后這可以點選圖元修改。】
2.門洞處延伸300是否是在“計算設置”中修改?【可修改為計算門洞口面積?!?/div>2018-05-27 18:10:04
請問繪圖應是否該:
1.衛生間直接在樓地面設置勾選是否防水“是”,廚房同理。——:是的,只要是有防水的房間都要選‘是’
2.定義立面高度為300,后面套價的時候套C20細石混凝土翻邊。——:300高度沒有C20細石混凝土的
3.在“計算設置”中設置水平的防水為300.——:問:
1.衛生間上翻梁底,廚房翻500該怎么處理呢?——:設置防水上翻高度就可以的各邊可以不一樣的
2.門洞處延伸300是否是在“計算設置”中修改?——:可以的2018-05-27 19:14:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看