空少 2018-05-28 08:25:02 | 河南省 安裝 | 3054查看 4回答
接地母線、均壓環長度的計算方法
1、安裝算量中 接地母線用φ12鍍鋅圓鋼 怎么計算長度【按平面圖計算,考慮高差。】{我在困惑,接地母線在圖上沒畫來,也不知道哪里有接地母線,如何搞清楚哪里需要接地母線呢?}
2、圖紙上的要求 接地線 :基礎底梁的上下兩層鋼筋中的兩根主筋(>2xφ12)通長焊接【按長度計算,按均壓環套子目。不計主材費】{怎么計算長度呢老師,不清楚哪里需要焊?}
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、安裝算量中 接地母線用φ12鍍鋅圓鋼 圖紙上應該有標注。也可以詢問一下設計。
2、圖紙上的要求 接地線 :基礎底梁的上下兩層鋼筋中的兩根主筋(>2xφ12)通長焊接【按長度計算,按均壓環套子目。不計主材費】按建筑的圈梁四周計算長度。2018-05-28 09:00:01
-
1、接地母線一般用圓鋼或者扁鋼,圖紙會有標注,沒有則不計算2、圖紙也有標注,計算方式就圈梁的長度
2018-05-28 08:29:45
-
1.一般接地母線沒有高差,因為籄在一個平面上,如果是筏板基礎,一般考慮為基礎中上下兩次鋼筋做接地母線,不用再放圓鋼或者扁鋼,如果是獨立基礎,考慮把基礎用圓鋼或者扁鋼連接到一起,形成一個閉合的回路,可可以作為接地體。 2.均壓環一般是建筑物超過30米或者45米以上部位的外墻面的圈梁作為均壓環,也是一個閉合的一圈,一般超過3米的層高,一層算一圈,3米以內的兩層算一圈。河北定額中均壓環的主材是含在定額里邊的,你看看你們那的定額含量是否也包含主材。
2018-05-28 08:31:15
-
1、安裝算量中 接地母線用φ12鍍鋅圓鋼 怎么計算長度【按平面圖計算,考慮高差?!縶我在困惑,接地母線在圖上沒畫來,也不知道哪里有接地母線,如何搞清楚哪里需要接地母線呢?} 【這要依據標準規范要求和設計說明要求確定需要計算接地母線的電氣接地,但還要分清那些定額已經包含,哪些未包含。】
2、圖紙上的要求 接地線 :基礎底梁的上下兩層鋼筋中的兩根主筋(>2xφ12)通長焊接【按長度計算,按均壓環套子目。不計主材費】{怎么計算長度呢老師,不清楚哪里需要焊?} 【按基礎梁長度,并形成閉環的電氣通路計算。】2018-05-28 08:33:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看