  • 單板、多板布置受力筋的區別

    圖一是單板布置,圖二是多板布置,會有影響嗎(這個范圍內的板都是雙層雙向)單板布置雙層雙向
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    單板布置和多板布置工程量是不同的
    底筋多板布置工程量會多計算搭接,工程量會多一點
    面筋因為單板布置面筋會每個支座都要計算彎折錨固,工程量會多一點

    2018-05-28 09:35:10 

  • 會影響,單板布置總量會多,多板布置板的受力筋直接通長了,少了彎鉤部分,所以多板布置鋼筋量會少

    2018-05-28 09:36:42 

  • 按規范是圖二多板布置

    2018-05-28 09:36:47 

  • 你好:應該采用多板,一般選擇3-4個開間布置和施工實際情況一致。