恰恰 2018-05-31 21:51:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 1回答
人防門框墻鋼筋的設置
這里有兩種箍筋,可是軟件里面只有一個位置可以輸箍筋,請問這種情況怎么解決
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
目前軟件還無法根據設計要求分不同的鋼筋定義,我最近遇到的是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整,調整完后點工具欄上“鎖定”,這重新匯總就是按調整的計算。對此問題也向廣聯達做到反饋,不但這種鋼筋無法對應設置,還有其它的內容,如人防的內外箍,或門框邊是柱等。
2018-05-31 22:02:58
-
人防門框墻的鋼筋圖紙設置如圖8-8,2a與3a的鋼筋不一樣,如何在軟件上輸入,如圖1-1,只能輸入一種鋼筋信息
-
各位老師,這個畫圈的鋼筋在軟件中要怎么布置?補充問題:老師,我是想問這個黃色的鋼筋以及吊筋要怎么在人防門框墻里定義,還有軟件默認的laf包含這600么?
-
圖片順序是門框墻的上下左右,請問分別如何在門框墻構件中選擇參數化圖形,因為我找不到相應的參數化圖形來配筋,難道要自己在其他鋼筋中輸入嗎?
-
老師你好,像一下這張圖紙中因為剪力墻和人防門框都有鋼筋,那么我們畫的時候剪力墻需不需要覆蓋人防門框的區域呢?還是畫至門框邊就可以了呢?軟件會不會自動識別剪力墻的厚度呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看