du7796 2018-06-01 10:31:32 | 河南省 安裝 | 5378查看 2回答
河南16定額電纜及電線敷設的超高系數記取與否如何理解
河南電氣安裝 電纜明確不記取超高:(操作高度增加費:安裝高度距離樓面或地面>5m時,超過部分工程量按定額人工費乘以系數1.1計算(已經考慮了超高因素的定額項目除外,如:小區路燈、投光燈、氙氣燈、煙囪或水塔指示燈、裝飾燈具),電纜敷設工程、電壓等級≤10kV架空輸電線路工程不執行本條規定);我的理解是電線安裝要記取超高,但是GQI2018軟件中計算設置是:”線纜是否計算超高“ 就是說把電纜和電線是否計算超高綁定在一塊設置了,我暈胡拉,難道是電線也不計算超高?還是GQI208軟件這樣的設置有欠缺呢?該如何理解呢?另外超過5米的電纜橋架和配管及電線配管要不要計算超高呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.我也看了定額說明,你理解的很對。2.電線需要計取超高。3.GQI2018的設置有欠缺,這個你可以給廣聯達公司建議。廣聯達公司的軟件是全國布局的,它適合全國的普遍情況。不過你套定額時,電纜不計超高即可,影響不大。4.操作高度超過5米的電纜橋架和配管及電線配管需要計超高費,這是定額的規定。
2018-06-02 17:41:22
-
謝謝南陽 郭 專家的解疑 軟件設置已找到處理辦法:具體是軟件設置線纜計算超高---是,在電纜構件屬性設置中再設置超高---否
2018-06-02 18:54:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看