  • 火災自動報警系統的疑問

    第一:是不是所有吸頂安裝位置或走頂板向下翻的位置都要設金屬接線盒?第二:非吸頂安裝的位置如手報、聲光報警器、消火栓起泵按鈕、消防廣播位置設接線盒?第三:模塊位置呢?第四:金屬軟管配線的問題,弱電系統中,什么時間用金屬軟管,是不是除了預埋部分都要用金屬軟管明敷?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、沒有吊頂吸頂式安裝的報警設備是不需要金屬軟管的,是直接安裝到頂板上的;
    2、非吸頂安裝的位置如手報、聲光報警器、消火栓起泵按鈕、消防廣播位置是設接線盒;頂板吸頂式安裝的報警設備也是在報警設備位置安裝接線盒;
    3、模塊一般是安裝在模塊箱、控制箱內;
    4、金屬軟管一般是如有吊頂吸頂式報警設備安裝需要金屬軟管,有時候橋架設備箱的連線使用金屬軟管

    2018-06-03 09:30:22 

  • 1、吸頂?shù)臒艟哳惗夹枰泳€盒,開關接開關盒
    2、手報、聲光報警器、消火栓起泵按鈕、消防廣播也都需要接線盒
    3、模塊模塊并不需要、模塊接電是接入配電箱的、如果單獨模塊也是要
    4、弱電內金屬軟管的使用,具體還是按設計說明采用管材,我們是按設計依據來計算 

    2018-06-06 11:36:08 