微惑,機電 2018-06-03 09:55:23 | 河南省 安裝 | 6551查看 3回答
2016安裝定額配管是按各專業配合施工的,沒有考慮剔槽刨溝的費用
2016安裝定額配管是按各專業配合施工的,沒有考慮剔槽刨溝的費用,實際施工中用的都是大的加砌塊泡沫磚,這一塊根本不可能預留管槽,基本上都是后期人工開鑿的,費用改如何記取比較合理
補充問題:老師我主要是想問一下和甲方結算的時候,后砌墻的開槽的工程量能否記取,有什么依據
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納16綜合解釋有說明;
8.章節說明二、6.配管定額是按照各專業間配合施工考慮的,定額中不考慮鑿槽、刨溝、鑿孔(洞)等費用。如何理解? 如二次結構加氣塊等磚墻里無法預埋需要鑿槽、鑿孔(洞),其鑿槽、鑿孔(洞)費用是否計算?
答:定額明確按照各專業間配合施工考慮的,故應由土建專業配合的部分不應重復計取。其他如實際發生鑿槽、鑿孔(洞)時,按第十冊相關內容執行。
2018-06-13 22:58:37
-
答:查一下安裝暗配管工作內容,預留也需要剔槽的。
2018-06-03 10:09:16
-
2016安裝定額配管是按各專業配合施工的,沒有考慮剔槽刨溝的費用。配合施工是不需要剔槽刨溝的。
2018-06-03 12:11:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看