哈嘍 2018-06-11 11:16:53 | 廣東省 土建 | 1398查看 5回答
地下室外墻鋼筋分布問題
這個地下室外墻有土一側的鋼筋上面間 200 下面是間距 100 ,問題是那下面的是不是長1100的附加的加強筋,還是說垂直筋分兩部分上面是間距200的,下面是間距100的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
垂直鋼筋在1.1米范圍內的箍筋間距是100,上面是200
2018-06-11 11:20:03
-
你好,是加強筋的間距三級14@100,比結構層高出1100
2018-06-11 11:20:29
-
就是按圖所示下面加密區間距100,上面間距200
2018-06-11 11:21:46
-
答:是加強鋼筋,布置兩種,兩種之間是100間距。
2018-06-11 11:21:59
-
鋼筋上面間 200 下面是間距 100 ,是那下面長1100的附加的加強筋的原因,通長的是200間距,下面和加強筋一起是100間距
2018-06-11 11:22:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看