又是...哎 2018-06-16 23:27:19 | 河北省 土建 | 1229查看 3回答
請問這兩個圖是否有矛盾,看不懂..
車庫的下柱墩基礎圖1,從圖一平面圖來看,鋼筋從底面上來拐了兩個彎,沿著基槽側面的鋼筋1以及水平向的鋼筋2錨進筏板,這么理解對嗎?2,但是從剖面圖看,鋼筋從底板上來,僅有鋼筋1直接沿著邊坡錨固進筏板,看不出來有水平向的鋼筋2,是嗎3,而且從剖面圖看來,鋼筋1斜著的長度過了基槽上口,那么在平面圖的話,鋼筋1不應該畫成“過去上口一定距離嗎”4,而且筏板高度才400,按照人防圖集錨固要求,鋼筋1深入筏板的LAF已經超出了筏板不少,這不是有點問題嗎?5,而且圖一鋼筋2水平段長度也看不出來啊是我理解不對還是這個圖畫的有問題啊
補充問題:
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,從圖一平面圖來看,鋼筋從底面上來拐了兩個彎,沿著基槽側面的鋼筋1以及水平向的鋼筋2錨進筏板,這么理解對嗎?【是的?!?/div>2,但是從剖面圖看,鋼筋從底板上來,僅有鋼筋1直接沿著邊坡錨固進筏板,看不出來有水平向的鋼筋2,是嗎【圖紙鋼筋的布置是示意,計算時,只要鋼筋伸入到筏板內達到LAF即可?!?/div>3,而且從剖面圖看來,鋼筋1斜著的長度過了基槽上口,那么在平面圖的話,鋼筋1不應該畫成“過去上口一定距離嗎”【圖紙這種表達主要還是一種示意,如果筏板的厚度達到LAF的要求,就直錨,也就是1#鋼筋直著向上如剖面,如果厚度不夠,在到達符板面層鋼筋下部要水平彎折?!?/div>4,而且筏板高度才400,按照人防圖集錨固要求,鋼筋1深入筏板的LAF已經超出了筏板不少,這不是有點問題嗎?【圖紙是示意,筏板厚度小于laf時,可以到筏板面筋下部,水平彎折?!?/div>5,而且圖一鋼筋2水平段長度也看不出來啊【水平長度+筏板內斜長=laf】是我理解不對還是這個圖畫的有問題啊【大樣圖上畫的有點毛病,但知道其表達的主要意思即可?!?/div>
2018-06-17 09:24:20
沒矛盾,照畫即可。2018-06-16 23:33:25
你好:見附圖2018-06-17 07:29:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看