踏步向前*_* 2018-06-22 15:21:12 | 廣東省 安裝 | 1274查看 2回答
消防電接線的問題
連接聲光報警器的是J線,連接手動報警按鈕(帶電話插孔)的是S+H線。請問1.這兩個設備現場安裝的時候是不是垂直在一條直線上安裝2.如果垂直的話是不是S線可以共用,因為J也是S+D組成的,所以水平引下的時候,是不是引一條J線加一條H線,還是引一條J線加一條H線再加一條S線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問1.這兩個設備現場安裝的時候是不是垂直在一條直線上安裝是的,2.如果垂直的話是不是S線可以共用,因為J也是S+D組成的,所以水平引下的時候,是不是引一條J線加一條H線,還是引一條J線加一條H線再加一條S線?S線就是公用的。水平引下的時候,引一條S線就可以.因為腒是與圣光報警器挨著安裝的。H線是走地面上來的,一般手報電話線是單獨地面敷設
2018-06-22 15:35:26
-
這兩個設備現場安裝的時候是垂直在一條直線上安裝,但標高不一樣(聲光報警器高,手動報警低),而且管線各自分開(手動報警的管線不進入聲光報警器,同樣聲光報警器的管線也不進入手動報警);平面圖上畫在一起,不等于就是管線接在一起。
2018-06-22 22:35:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看