  • 防火堵洞的問題

    請問,防火材料的用量怎么確定呢?橋架有600*200 的19米   ; 200*100的122米;200*150的288米
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:光有橋架的規格、長度,不能計算防火材料,還差一個數據,橋架穿了多少層樓板,穿了多少處防火墻,才能算出防火堵料的體積(m3)。
    600*200的橋架,每處體積=0.7*0.3*0.2
    200*100的橋架,每處體積=0.3*0.2*0.2
    200*150的橋架,每處體積=0.3*0.25*0.2




    2018-06-23 20:03:57 

  • 防火材料的用量自己計算堵洞口面積和體積

    2018-06-23 18:28:14 

  • 只有過墻洞或板洞處才計算堵洞材料,不是按橋架長度計算的。

    2018-06-24 19:49:47 