陳工 2018-06-27 14:53:19 | 廣東省 安裝 | 14484查看 2回答
你好,請教幾個有關防雷接地的問題。謝謝。
本工程為33層住宅樓,建筑主體高度98.3米,地下二層(層高3.7m)根據防雷及接地的設計說明及圖例,列項如下:
一、接閃器:
1、接閃短桿 φ12熱鍍鋅圓鋼 L=500mm:根據屋面防雷接地平面圖計算出避雷針的根數,套“避雷小短針在避雷網上安裝”子目。
2、天面明裝接閃帶,采用 φ10 的熱鍍鋅圓鋼,沿女兒墻(天面)高出150mm明敷,并與引下線焊接連通;支持卡間距1m:根據屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網工程量*1.039,套“避雷網安裝 沿折板支架敷設”子目,其中,未計價主材為 φ10 熱鍍鋅圓鋼。
3、屋面接閃網格連接線,利用屋面混凝土樓板內≥φ10(或兩條φ8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接閃網格:根據屋面防雷接地平面圖計算水平和垂直的避雷網工程量*1.039,套“避雷網安裝 沿折板支架敷設”子目,其中,無需另計主材。
二、引下線
1、利用柱內兩根Φ16及以上(鋼筋小于Φ16大于等于Φ10時采用四根)柱對角外側主筋電氣貫通作為引下線,要求其上與接閃帶焊通,下與地梁兩條面筋(當地梁面敷土深度少?.5米時,則與地梁底部兩條縱向主筋)焊接連通:根據基礎防雷接地平面計算出引下線的個數*垂直高度(高度=屋面頂板(女兒墻頂)高度+基礎埋深。套“避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下”子目,不需另計主材。
三、接地裝置
1、測試端子,暗裝接地電阻測試端子板。離地0.5m:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接地跨接線”子目。(疑問:這里是否需補充主材)
2、電氣接地端子(40x4熱鍍鋅扁鋼)離地0.3m:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接地跨接線”子目,并補充主材。
3、局部等電位端子箱 離地0.3m 住宅衛生間內設于洗手盆下方:根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內)”子目。
4、總等電位端子箱 離地0.3m :根據防雷接地平面圖,計算出測試端子的個數。套“接線箱明裝 接線箱半周長(700mm以內)”子目。
5、預留補打接地樁頭,40x4熱鍍鋅扁鋼,距外墻皮1.0m,室外地坪下0.8m:根據防雷接地平面圖(水平+垂直)*1.039計算工程量,按“接地母線”子目考慮。
6、接地線
利用基礎地梁(圈梁)內鋼筋做接地裝置時,當所有地梁面敷土深度不少于0.5m時,可利用地梁面兩條縱向主筋焊接連通做接地體,否則必須利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體;當利用基礎樁內鋼筋做接地裝置時,單樁承臺利用樁內4條主鋼筋與承臺內接地用鋼筋焊接,多樁承臺利用樁內2條主鋼筋與承臺內接地用鋼筋焊接。(無地梁處采用40x4熱鍍鋅扁
鋼作接地連接線與樁臺基礎鋼筋焊通。)
防側擊雷:
利用結構圈梁內一根≥φ10(小于φ10大于φ6時用兩根)主筋通長焊接,在建筑物27層起每層及天面、屋面連成閉合回路,作為防側直擊雷接閃器,防側直擊雷接閃器應與防雷裝置引下線焊接連通。自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側直擊雷接閃器)連接。
(無結構圈梁處采用φ10熱鍍鋅圓鋼作防側擊雷連接線與結構圈梁內主筋焊通。)
第一小問:根據防雷接地平面圖,(水平+垂直)*1.039計算工程量,套取“接地母線敷設 戶內接地母線敷設”子目,刪去主材(利用利用地梁底部兩條縱向主筋焊接連通做接地體,故不需另計接地母線主材費)
第二小問:根據建筑物結構外圍計算一圈周長,其工程為長度*1.039,套取“避雷網安裝 均壓環敷設 利用梁內鋼筋”子目。(疑惑:根據第一小問,已經計算接地母線的工程量,是否再計均壓環。如需計算均壓環,是否重復。請做下簡單解析。謝謝。
7、根據建筑防雷節點大樣圖,基礎接地線跨接伸縮縫做法,跨接圓鋼φ12向下彎(R=100)與基礎梁底筋焊接。疑問:接地線跨接的根數如何計算。
8、說明:強、弱電井內從首層開始,每三層及頂層由剪力墻主筋焊出電氣接地端子,并與電氣豎井內接地干線-40x4扁鋼作可靠聯接:已知接地端子為33個,計算接地跨接線為:33/3+1=12根,這樣計算是否正確。另外,套“接地線跨接”子目,是否要補充“接地干線-40x4扁鋼”的主材。
9、說明:自27層起,外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置(防側直擊雷接閃器)連接。
(無結構圈梁處采用%%C10熱鍍鋅圓鋼作防側擊雷連接線與結構圈梁內主筋焊通。)
由27層起,所有外墻上的金屬門、窗、欄桿處均預留一接地端子。
理解為:自27層起,根據鋁合金門窗的樘數計算“鋼鋁窗接地 "的處數。這樣是否正確。如有誤,請指正。
四、接地裝置調試
1、按”母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網“一個系統考慮。
以上是關于防雷接地的疑惑,請指正。謝謝您的指導!
補充問題:
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建議從基礎學習
2018-07-02 18:45:13
-
問題太多,專家們無法解答。
2022-01-13 17:14:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看