專業水電13523587926 2018-07-02 11:18:31 | 河南省 安裝 | 711查看 5回答
防雷接地的問題
老師,請問,接地跨接定額中是按處計算的,那么都什么位置需要做接地跨接呢?對這個理解不透,有沒有圖紙的例子說明一下
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接地跨接線是指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。
說明
1、接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮。2、構架接地是按戶外鋼結構或砼結構接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內的水平接地。3、鋼鋁窗接地采用8號圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。2018-07-02 14:47:51
-
伸縮縫、樓屋面樓梯等
2018-07-02 11:21:44
-
進戶管道、鋼結構框架、設備等
2018-07-02 11:27:30
-
屋面的金屬管道、設備、構件
2018-07-02 12:27:26
-
一、進戶的金屬管道(水電)。二、衛生間、游泳池內的所有金屬物。三、所有突出屋面(或建筑物)的金屬物。
2018-07-02 13:32:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看