室內排水管安裝子目
如下截圖,河南省16定額中排水管安裝子目,第一:排水管穿樓板預留孔洞需要計取么?套的清單項正確么?第二:管道安裝子目包含了灌水試驗,而灌水試驗是隱蔽或埋地時才做,這個怎么處理?第三:設計說明排水管道主立管和水平干管做通球試驗,通球試驗套那個子目?應該不在管道安裝子目中包含吧
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一:排水管穿樓板預留孔洞需要計取,套的清單項正確。第二:管道安裝子目包含了灌水試驗,在管道安裝定額中包括了灌水試驗。第三:設計說明排水管道主立管和水平干管做通球試驗,灌水試驗同時作通球試驗不用另套定額