又是...哎 2018-07-11 10:24:57 | 河北省 土建 | 2315查看 1回答
梁加密區識圖請教
1.圖集上沒有找到KL的構造做法,是按照LL的構造來嗎?
2.圖上這個KL14我感覺有3跨啊,圖紙上為什么寫的只有兩跨呢
3.梁加密區箍筋的數量,包含主次梁交接處次梁的三個附加鋼筋嗎?不包含的話這個KL14加密應該是:左邊3個附加筋+加密區/間距 箍筋數量嗎?
4.主次梁交接不應該是在次梁布置附加箍筋嗎?這個KL14和L3交接,附加筋怎么跑到Kl14上面了呢,不理解..
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.圖集上沒有找到KL的構造做法,是按照LL的構造來嗎?[[[[不可按LLK處理,按框架梁處理,在16G101中有框架梁大樣的]]]]
2.圖上這個KL14我感覺有3跨啊,圖紙上為什么寫的只有兩跨呢[[[是兩跨的,沒有三跨]]]]
3.梁加密區箍筋的數量,包含主次梁交接處次梁的三個附加鋼筋嗎?不包含的話這個KL14加密應該是:左邊3個附加筋+加密區/間距 箍筋數量嗎?[[[主次梁加密箍筋在原位標注時錄入。是另加的]]]
4.主次梁交接不應該是在次梁布置附加箍筋嗎?這個KL14和L3交接,附加筋怎么跑到Kl14上面了呢,不理解.[[[應在主梁上加]]]
下圖黃圈是支座。
2018-07-11 10:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看