看豬看豬 2018-07-14 16:32:03 | 廣東省 市政 | 4469查看 1回答
電纜溝接地
電力電纜溝內通長敷設φ16熱鍍鋅接地圓鋼作為接地線,采用排管過路時設2根φ16熱鍍鋅接地圓鋼。接地線每隔20米需設置1根接地極,接地極采用長2.5m的L50x50x5熱鍍鋅角鋼,頂端埋深不少于1m。1.這個熱鍍鋅接地圓鋼是設置于電纜溝兩內側上嗎?類似鍍鋅扁鋼?2.排管過路2根如何放置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.這個熱鍍鋅接地圓鋼是設置于電纜溝兩內側上嗎? 這個應該是有圖集做法的吧。一般就是在電纜溝內敷設就可以類似鍍鋅扁鋼? 說的是鍍鋅圓鋼,不是扁鋼2.排管過路2根如何放置? 過路管道位置的圓鋼工程量按兩根計算,畫兩根或者修改倍數
2018-07-14 16:35:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看