155****3745 2018-07-14 19:01:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6776查看 2回答
地下室底板附加筋布置
直接看鋼筋所畫范圍,是用自定義范圍布置吧?那我自定義范圍是畫到①號筋承臺邊位置還是畫進承臺里像圖3。還有②④號筋4C12@150看不懂,為啥有鋼筋間距還給出數量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這圖表中的1、3號鋼筋長度都是1500,可以用筏板負畫線方式布置,用筏板底鋼筋時就是要用自定義布置在相應的范圍內。4號鋼筋是沒有看到,它是2或4號。設計有時就是會有遇到用數量又用間距進行標注,用數量有時是適合于手工計算,但用軟件也只能是選擇用間距方式布置寬度300的范圍。
2018-07-14 22:35:32
-
直接看鋼筋所畫范圍,是用自定義范圍布置吧?那我自定義范圍是畫到①號筋承臺邊位置還是畫進承臺里像圖3。還有②④號筋4C12@150看不懂,為啥有鋼筋間距還給出數量?答:1、附加鋼筋是用自定義范圍布置,自定義范圍如果有標注長度則按標注長度,如果沒有就按照你的圖3范圍布置。2、有鋼筋間距還給出數量,一般是圖紙的小錯誤,我這邊的項目圖紙也有這樣的情況,有些是數量多余,有些是間距多余,像你提供的圖紙來看,間距是多余的,按數量布置就可以了。
2018-07-15 08:50:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看