    1:墻長>5米,在墻中設置構造柱,(要是墻長10.5m)設置幾個構造柱? (圖紙還說墻長>7米,每隔4米設置構造柱這句話是否和墻長>5米重復呢?)

    2:T型轉角處設置一個構造柱,兩個框柱之間墻體8.1米長,(圖紙要求,墻長>7米,每隔4米設置構造柱),這樣的情況,長度是從框柱邊到T型構造柱邊算?還是按框柱和框柱之間長度算?(不考慮T中間構造柱)
          
           2:(1)(按圖紙說明,長度每隔4米設置構造柱,墻長范圍內能設置兩個構造柱,可是T型位置有構造柱,如果按框柱到構造柱之間長度算,只能算T型位置一個構造柱,(整個墻長范圍就設置一個構造柱)具體長度怎么算?)

    3:當門窗洞口寬度<2米,設置抱框柱。對于設置混凝土邊框情況,可采用如下方式替換,洞邊沒隔500放置混凝土塊。這句話什么意思?(是否和設置抱框柱有關聯?還要設置抱框柱嗎?)

    4:兩個框柱之間墻體6米,>5米需要設置構造柱,可是在填充墻位置有兩個梯柱,都是隨著樓梯高度設置的,不是按層高設置的,(這樣就把墻長分隔成3份了,長度就不夠了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分別1.5米和2米)這時構造柱還要設置嗎?

    5:填充墻的墻跺<300可用混凝土澆筑,T型轉角構造柱與窗邊構造柱之間墻體<300,是否可以按墻跺處理?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    3:當門窗洞口寬度<2米,設置抱框柱。對于設置混凝土邊框情況,可采用如下方式替換,洞邊沒隔500放置混凝土塊。這句話什么意思?(是否和設置抱框柱有關聯?還要設置抱框柱嗎?)
    ——:有抱框柱,就不需要設置500間距的混凝土塊(門窗口固定用的)

    2018-07-16 17:26:15 

  • 問題有點多,一個一個來
    1:墻長>5米,在墻中設置構造柱,(要是墻長10.5m)設置幾個構造柱? (圖紙還說墻長>7米,每隔4米設置構造柱這句話是否和墻長>5米重復呢?)
    ——:10.5米酒要設置4個,起點1個,再不足5米,不足5米,再加最后一個(這是說如果兩端沒有柱,就應該是4個)
    如果說有4米間距,那么久就依據4米來考慮設置構造柱間距,7米就壓設置3個(起點一個,4米一個,3米再1個)

    2018-07-16 17:23:13 

  • 2:T型轉角處設置一個構造柱,兩個框柱之間墻體8.1米長,(圖紙要求,墻長>7米,每隔4米設置構造柱),這樣的情況,長度是從框柱邊到T型構造柱邊算?還是按框柱和框柱之間長度算?(不考慮T中間構造柱)
    ——:是墻體凈長開始計算構造柱的,那就是在不足4米設置一個,再不足4米設置一個就可以(剩余0.1米就是框架柱位置)

    2018-07-16 17:24:47 

  •   2:(1)(按圖紙說明,長度每隔4米設置構造柱,墻長范圍內能設置兩個構造柱,可是T型位置有構造柱,如果按框柱到構造柱之間長度算,只能算T型位置一個構造柱,(整個墻長范圍就設置一個構造柱)具體長度怎么算?)
    ——:考慮的是墻體的凈長范圍,不是包括框架柱長度的

    2018-07-16 17:25:25 

  • 4:兩個框柱之間墻體6米,>5米需要設置構造柱,可是在填充墻位置有兩個梯柱,都是隨著樓梯高度設置的,不是按層高設置的,(這樣就把墻長分隔成3份了,長度就不夠了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分別1.5米和2米)這時構造柱還要設置嗎? ——:需要的,在梯柱上翻要增加構造柱,我們的這個項目,監督站下拉查看以后,要求補加

    2018-07-16 17:27:13 

  • 5:填充墻的墻跺<300可用混凝土澆筑,T型轉角構造柱與窗邊構造柱之間墻體<300,是否可以按墻跺處理?
    ——:可以的,說的是窗跺<300,滿足要求就可以按照設計要求

    2018-07-16 17:28:16 