周LM 2018-07-21 09:53:43 | 廣東省 土建 | 1329查看 2回答
關于結構設計總說明板面加筋的理解
結構設計總說明中“除注明外屋面及外露板面(WB)跨中處另加面筋雙向A6@200,與支座面筋搭接長度為300”,可是屋面層板配筋圖中,板都是布置雙層雙向C8@150?在軟件應該如何體現?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用溫度筋布置,一般來說是屋面板(露臺)無通長板面筋的情況下才要設置(你看圖紙確認一下)。
2018-07-21 10:00:09
-
答:說明是沒有雙層雙向時的屋面和外露板(WB)。你的屋面已是雙層雙向了,不另加了。
2018-07-21 10:00:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看