叫我tt 2018-07-24 09:30:04 | 湖北省 安裝 | 3135查看 1回答
火災自動報警線纜定額套取
火災自動報警信號線和電源線管內敷設是套管內照明穿線還是管內動力穿線?多芯軟電線在橋架內敷設時套線槽配線,線槽配線是按線截面劃分的,多芯線的截面與定額是如何對應?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管內動力穿線。。 套線槽配線。去建筑智能化綜合布線里面的定額
2018-07-24 09:46:37
-
電氣火災系統中的預算是將電氣火災監控探測器、溫度探頭與剩余電流探頭直接算到到配電箱的材料價格中還是單獨的套定額計取安裝費?
-
圖紙說明中說到的接線盒需要計算嗎,我是做結算的,還有哪些地方需要計算接線盒的啊,有沒有相關的規范做一個說明啊,大神求解啊
-
定額里面控制模塊(接口)多輸出和控制模塊(接口)單輸出有什么區別?怎么區分單輸和多輸模塊?
定額里面火災自動報警的控制模塊(接口)多輸出和控制模塊(接口)單輸出有什么區別?怎么區分單輸和多輸模塊?比如廣播模塊是單輸還是多輸?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看