匿名用戶 2018-07-24 11:06:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 2回答
關于鋼筋接頭軟件設置問題
圖紙這個說明在軟件中如何設置鋼筋接頭?哪一種屬于一級機械連接?哪一種屬于2級機械連接?哪一種是3級機械連接?
補充問題:軟件中計算設置里面的搭接設置 如何選用連接形式。?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在這里設置鋼筋搭接形式。
2018-07-24 11:17:02
-
鋼筋機械連接接頭的三個性能等級:
接頭根據(jù)抗拉強度、殘余變形以及高應力和大變形條件下反復拉壓性能的差異,分為下列三個性能等級:
?、窦?/span>
接頭抗拉強度等于被連接鋼筋的實際拉斷強度或不小于1.10倍鋼筋抗拉強度標準值,殘余變形小并具有高延性及反復拉壓性能。
Ⅱ級
接頭抗拉強度不小于被連接鋼筋抗拉強度標準值,殘余變形較小并具有高延性及反復拉壓性能。
?、蠹?/span>
接頭抗拉強度不小于被連接鋼筋屈服強度標準值的1.25倍,殘余變形較小并具有一定的延性及反復拉壓性能。你無需關注這個,只需按照鋼筋直徑,把搭接形式作出相應修改即可。
祝你順利,謝謝采納!
2018-07-24 11:40:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看