181****2683 2018-07-27 08:48:55 | 河南省 安裝 | 9804查看 2回答
高層建筑電井、水井中預留孔洞
在高層建筑中,水暖井,強弱電井一般都要現澆砼板,是否要預留孔洞用于后期穿管,第一:這里要計算預留孔洞+堵洞么?第二:消防管道和給排水管道穿砼板需要計算套管么
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在高層建筑中,水暖井,強弱電井一般都要現澆砼板,是否要預留孔洞用于后期穿管,第一:這里要計算預留孔洞+堵洞么?【防火堵洞可以計算,其它堵洞土建的配合費中(本地新定額可計算預留和堵洞費用)?!康诙合拦艿篮徒o排水管道穿砼板需要計算套管么【需要?!?/span>
2018-07-27 08:52:09
-
水暖井,強弱電井一般都要現澆砼板,是需要預留孔洞用于后期穿管,第一:這里需要計算預留孔洞+堵洞么。第二:消防管道和給排水管道穿砼板也是需要計算套管的
2018-07-27 09:00:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看