魏晨 2018-07-27 20:22:57 | 江蘇省 土建 | 10546查看 1回答
框架柱加密區與非加密區箍筋計算
為什么軟件計算全是加密區箍筋,沒有非加密區箍筋工程量?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件中柱縱筋為綁扎搭接時,匯總計算,若柱子的凈高度=2.3lle(若縱筋為綁扎則計算該范圍)+2*max(ln/6,柱大邊,500)+梁高,則會按照全高加密計算,否則按照輸入的箍筋信息區分加密和非加密計算。
2018-07-27 20:31:10