181****2683 2018-07-29 14:51:41 | 河南省 安裝 | 5423查看 1回答
小區強電總包單位和電力部門界限劃分
一個小區強電部分總包單位和電力部門界限劃分一般以樓層電表箱為屆,電表箱至末端的配管、穿線、戶內箱和燈具、開關、插座等的接線盒為總包單位負責,這里有幾個問題:第一:這個樓層電表箱由誰施工?第二:電表箱之前部分全部由電力部門施工?包含從外網引至小區配電室、電井橋架、電纜、以及低壓配電柜到動力配電箱的電纜?第三:動力配電箱和二次配電箱出去的電纜電線有誰施工?第四:電力部門電氣部分的招標什么時間開始?是總包單位電氣安裝之前還是之后?有大致的時間節點沒?第五:各位大神有詳細的合同和整個項目安裝部分分包招投標節點麻煩發下謝謝郵箱:yuwh2008@163.com
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總包和供電所一般是以低壓配電柜為界限劃分,總包負責低壓配電柜一~三級配電(含設備),供電所負責電纜接入低壓配電柜,當然總包要提前把穿線鋼管預埋好,就是所謂的配套。這里的預埋鋼管和套管總包要計工程量。
2022-12-14 13:09:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看