  • 灌注樁有效樁長的確定

    截圖為灌注樁定額說明,依據這個說明現場收方的有效樁長是否應該減去0.25m才算是清單量呢?那樣鋼筋籠的長度是否還要考慮這個0.25m的部分呢?灌注樁有效樁長
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    有效樁長不變,不需要加減0.25m,這里的意思是你計算成孔土方和樁砼量的時候需要加0.25m的樁長;
    鋼筋籠的長度根據圖紙計算,不需要加減0.25m