冷露寒冰 2018-08-06 11:42:09 | 河南省 安裝 | 1447查看 2回答
河南2016定額關于RV消防廣播線問題
消防廣播線采用ZR-RV2*1.5。RV線實際屬于單根線(跟BV線一樣,屬于單根線)。疑問:1、RV消防廣播線該套什么定額?(按2芯軟導線嗎?實際上屬于單根軟線啊。。。)2、在算量的時候,RV線是按按單根長度計算還是按1束(2芯)計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防廣播線采用ZR-RV2*1.5。RV線實際屬于單根線(跟BV線一樣,屬于單根線)。疑問:1、RV消防廣播線該套什么定額?(按2芯軟導線嗎?實際上屬于單根軟線啊。。。) 套兩芯以內子目。兩芯及兩芯以下的都應套這個子目2、在算量的時候,RV線是按按單根長度計算還是按1束(2芯)計算? 1束,多線軟線都是1束。
2018-08-06 13:35:18
-
ZR-RV2*1.5消防廣播線套電線定額工程量乘2即可
2018-08-06 15:34:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看