心的旅程 2018-08-09 08:58:15 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 12524查看 2回答
砌體墻拉筋如何設置
設防烈度是7度,這該如何設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定義砌體加筋,伸入墻內的錨固值按700設置。個別大于700的地方可以手動調整一下。
2018-08-09 09:00:13
-
砌體墻拉筋如何設置砌體墻拉筋可以按標準圖集中的1米來設置,你墻的最大長度一般是不超過5米 的,超過5米需要添加構造柱,所以按最長的5的1/5也就是1,這也是符合標準圖集中的規定,如果當?shù)乜拐饤l件是為8度9度時才需要按通長布置,可以直接在定義墻時通長筋中輸入即可.
2018-08-09 09:03:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看