左手 2018-08-09 10:35:48 | 廣東省 安裝 | 1402查看 1回答
氣體滅火系統電計算
本人新手,想請教一下這個滅火系統回路確定時,是否按照平面圖上為2個回路?如果看成設備串聯的話每一回路如何配管,管內電線數量怎么確定?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.根據系統圖所示,聲光報警和消防警鈴是串聯在同一回路,2*NH-BV-4*1.5mm2-SC20,其他回路(放氣指示燈等)均單獨按NH-BV-2*1.5mm2,SC20敷設;2.若要按平面圖僅按兩個回路計算,則需要向設計確認(所有管線共管,管規格是多少)------應該是設計不方便把所有重疊的回路都畫出來;
2018-08-15 13:02:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看