  • 干包式電纜頭問題

    1KV以內的電纜,圖紙未特別注明采用熱縮式電纜頭,是不是都是按干包式電纜頭考慮,干包式電纜頭施工工藝和熱縮式不一樣,是否考慮電纜頭預留長度,熱縮式電纜頭預留是因為敷設電纜的時候放有電纜頭制作的長度,干包式就是用銅鼻子壓接到配電柜上,不占用電纜長度,配電箱已經預留半周長了,是否不用再考慮電纜頭預留?求大神給予答復,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般大規格的還是需要安按熱縮式考慮的。小規格16平方以下的可以安干包考慮。
    半周長和電纜頭預留是必須都要考慮的,電纜頭的1.5米是配電箱柜后期檢修預留的,所以需要考慮,也就是備用
    預留長度

    2018-08-10 16:43:50 

  • 一、電纜頭預留量1.5米,不是因為熱縮或干包,而是因為配電柜內相線斷路器與下面零線、接地線的距離來決定的最后考慮為預留1.5米。
    二、半周長是檢修預留量,電纜頭1.5米是剖開后,要能上接斷路器,下接零線銅排、接地銅排。所以,兩種預留量,一個也不能少。


    配電柜

    2018-08-11 07:44:25 