天意 2018-08-15 10:49:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 2回答
鋼筋算量時,柱的箍筋間距是 C8@100,柱頂需加3根以2@50的箍筋,這個在屬性中如何定義
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其他箍筋中輸入這3根箍筋
2018-08-15 10:52:18
-
對應尺寸信息輸入進去就可以了
2018-08-15 10:57:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看