  • 請問,這個系統圖這個電線是什么意思?

    系統圖

    補充問題: 答疑解惑
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個是消防線,去消防里面計算工程量

    2018-08-17 10:38:54 

  • 答:這是“事故照明”中的強啟線,一根強啟線與正常照明中的3根線,共管敷設。

    2018-08-17 11:35:37 

  • 綜合兩位專家的意見總結如下:
    (1).NH-BYJ-1*2.5是“強啟”線,是在NH-BYJ-3*2.5斷電的情況,消防聯動控制中心通過消防信號線NH-RVS-1.5-2*1.5檢測信號并控制接觸器B16,使連接備用電源的NH-BYJ-2*4.0接通應急燈具。
    (2)電氣工程需要計算NH-BYJ3*2.5和NH-BYJ-1*2.5 共用SC25管 敷設方式按WC/ACC,至于NH-RVS-2*1.5+NH-BYJ-2*4.0/SC20-WC.CC需要在消防電里面計算(此處不重復計算)。