云峰8789 2018-08-22 10:09:14 | 河南省 安裝 | 3219查看 3回答
消防噴淋管道上的閥門如何套子目?
設計說明給定:室內消火栓管和噴淋管采用熱浸鍍鋅鋼管,管徑≤50mm螺紋連接,管徑>50mm卡箍連接。管道與閥門等管道附件間采用法蘭連接。那么圖紙上DN100的蝶閥怎么套定額?是直接套“給排水專業”溝槽閥門,把主材價按法蘭閥門的價調整,在套溝槽法蘭子目?還是套“給排水專業”法蘭閥門,再套溝槽法蘭子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
【套“給排水專業”法蘭閥門,再套溝槽法蘭子目 】用這種
2018-08-22 10:14:30
-
管道與閥門之間是采用法蘭連接,閥門應該是套法蘭閥門,再套溝槽法蘭子目
2018-08-22 10:15:32
-
設計說明給定:室內消火栓管和噴淋管采用熱浸鍍鋅鋼管,管徑≤50mm螺紋連接,管徑>50mm卡箍連接。管道與閥門等管道附件間采用法蘭連接。那么圖紙上DN100的蝶閥怎么套定額?是直接套“給排水專業”溝槽閥門,把主材價按法蘭閥門的價調整,在套溝槽法蘭子目?還是套“給排水專業”法蘭閥門,再套溝槽法蘭子目?套套“給排水專業”法蘭閥門即可。。。閥門的卡箍。計算閥門的卡箍,再套溝槽卡箍安裝子目。1.閥門要法蘭連接,必須用溝槽式法蘭,溝槽式法蘭也是法蘭的一種。只不過主材價格不一樣。2.溝槽式法蘭的卡箍還是要計算的,需要套價的。
2018-08-22 13:19:42