女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝落地式配電柜,還有進線電纜,需要套什么定額

    套一個槽鋼底座的配電柜(有進線,無出線),遇到以下問題,請賜教。
    1:配電箱清單中,我套了(成套配電箱落地式安裝)、(槽鋼安裝)、(壓銅接線端子)三個,是否正確?(如果進線為壓銅鼻子的情況下)
    2:如果配電箱的進線端子為電纜頭,是否不應該套壓銅線端子。應該單獨列個電力電纜頭的清單項。
    3:如果電纜為YJV3*120+2*70,套電纜頭或者壓線端子的時候按照120的來還是?
    萬分感謝?。?!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1:配電箱清單中,我套了(成套配電箱落地式安裝)、(槽鋼安裝)、(壓銅接線端子)三個,是否正確?(如果進線為壓銅鼻子的情況下) 是對的。
    2:如果配電箱的進線端子為電纜頭,是否不應該套壓銅線端子。應該單獨列個電力電纜頭的清單項。 不套壓銅接線端子,也不單列電纜頭,電纜頭組價放在電纜清單里
    3:如果電纜為YJV3*120+2*70,套電纜頭或者壓線端子的時候按照120的來還是? 按120的電纜頭

    2018-08-28 08:38:10 

  • 1:配電箱清單中,我套了(成套配電箱落地式安裝)、(槽鋼安裝)、(壓銅接線端子)三個,是否正確?(如果進線為壓銅鼻子的情況下) 是對的。
    2:如果配電箱的進線端子為電纜頭,是否不應該套壓銅線端子。應該單獨列個電力電纜頭的清單項。 不套壓銅接線端子,也不單列電纜頭,電纜頭組價放在電纜清單里
    3:如果電纜為YJV3*120+2*70,套電纜頭或者壓線端子的時候按照120的來還是? 按120的電纜

    2018-08-28 08:40:43 