格?;?/span> 2018-08-30 19:20:05 | 山東省 土建 | 767查看 2回答
能這樣處理嗎?
高層剪力墻結構,截圖紅色線是外墻,然后在兩個外墻之間有塊現澆板,(板層層都有)計算外墻腳手架。1:兩個外墻之間凈長2.8米,外墻腳手架搭不開,是否能不計算腳手架? (如果凈長是3.2米,或者3.5米,能搭開腳手架嗎?這樣能計算腳手架嗎?)2:如果外墻之間凈長能搭開腳手架,但是兩個外墻之間有懸空板,這塊板影響了腳手架的搭設,那3個面的外墻還能計算腳手架嗎? 還是說外墻腳手架可以按藍色線搭設, 黃色線板的位置不計算外架? (黃色線位置墻體考慮內架) 就是因為懸空板審計就是不給腳手架,該怎么辦?3:這塊板按挑檐板套可以嗎?為什么4:你們碰到這樣腳手架搭不開的情況,是怎么處理的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您可以問審計人員,此部位不搭設腳手架,現場施工怎么立足?看看審計怎么解釋
2018-08-30 19:43:01
-
1:兩個外墻之間凈長2.8米,外墻腳手架搭不開,是否能不計算腳手架? (如果凈長是3.2米,或者3.5米,能搭開腳手架嗎?這樣能計算腳手架嗎?)【像這樣情況一般是不計算外墻腳手架的,但內墻腳手架是要計算的】2:如果外墻之間凈長能搭開腳手架,但是兩個外墻之間有懸空板,這塊板影響了腳手架的搭設,那3個面的外墻還能計算腳手架嗎? 還是說外墻腳手架可以按藍色線搭設, 黃色線板的位置不計算外架? (黃色線位置墻體考慮內架) 就是因為懸空板審計就是不給腳手架,該怎么辦?【這樣計算外墻腳手架的時候是計算藍線和黃線部分都要計算的,然后板的兩側計算內墻腳手架】3:這塊板按挑檐板套可以嗎?為什么【兩側有板支座的,不是挑板的】4:你們碰到這樣腳手架搭不開的情況,是怎么處理的?【計算外墻通長腳手架,板兩側計算內墻腳手架】
2018-08-30 19:48:55